s7-200的编程,让输出Q0.0保持为1。我现在知道有两种方法。一种自锁法,大概是,让Q0.0的常开触点和启动按钮并联的那类。另一种是置位法,用置位指令将其置1。这两种方法各有什么利弊?希望经验丰富的编程高手给个建议。(我是新手,多多指教。)
13 个回答
4楼 |
支持者: 刘奎河
MENGSHANCAIYAO
用自锁适合于用scr包围的程序。off本段程序之后自然里面也全部off。
置位复位适用于跳转和子程序包含的手动自动程序段。他们之间要求无缝连接。手动的时候什么状态切换到自动的时候还是什么状态。 以上是我个人的习惯,不要当真。 如果平白无事一个电机的开和关,我用自锁。因为执行时间比较短。 |
5楼 |
自锁的话,一般很多条件都要综合在一起写,逻辑比较明晰,但是别人没读懂的话修改比较费神;置位、复位的话,随时根据条件可以置位、复位,逻辑显得凌乱,容易出错,但是增加逻辑比较容易实现。我的体会……,本来两者之间就没有什么优劣,只是使用在各自最适合的条件下罢了。
|