s7-200 运动控制问题?

现在有个系统,四轴的,想用S7-200进行控制,没有插补,只是定位及速度控制,200的CPU哪一款合适呢?

分享到:

13 个回答

2 0
1楼
支持者: laolu yangfan
建议使用EM253定位模块,选用的CPU226,因为你至少需要挂接4个模块所以电源功率比较大,226最多可带5个253模块,如果你想省模块的话,可以使用cpu自带的两路高数脉冲输出,PTO功能。
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
2楼
可以选两块        CPU222利用本身的高速脉冲,利用通信,这样也可以解决,这种可以省很多成本。
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
3楼

楼上正解,这样成本最低。一个EM253都可以买两个PLC了

添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
4楼
两个PLC最好,利用PPI通信,很简单,很方便!
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
5楼
我推荐用一块224外加,两块EM253,或者你用欧姆龙的。CP1H直接带四轴脉冲输出。
添加评论
评论内容控制在100字左右。
3 0
6楼

现在的S7-1200马上也支持4轴了! 台达也有类似产品

添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
7楼
建议用合信的plc 是原理西门子公司研发出来的 他们能做大你要的功能
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
8楼
s7300
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
9楼

有仿真的不错

添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
10楼
用CPU224XP,自带2轴,再加一个EM253模块就OK了
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
11楼

S1200已有四轴的了,但是有两轴的频率比较低,影响最高速度,如果速度不高的话没问题,是不是满足你的要求,你要算一下最高频率时的速度是否满足你工艺要求。

添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
12楼
s7-400加模拟输出,输入模块即可以.
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
13楼
16