继电器与PLC选用的求解?

1、现有4部发射机,每部发射机上有一个水箱,6- 7 米处有一个共用的纯净水箱;
2、每部发射机的水箱现在设置的有高于上水位报警、低于下水位报警的控制指示电路,每天需要人工去查        看水位的高低,并人工进行补水;每部发射机的补水时间是不一样的,不是同时的;

3、现在要实现发射机水箱的自动补水功能,在原来的基础上。

 
 这是简单的原理架构图,请问这用继电器去实现控制好呢?还是用200的PLC去实现好呢?
 若用200PLC其程序为?
 谢谢-----

分享到:

14 个回答

0 0
1楼
追问一句,成本下来大概得多少钱?
添加评论
评论内容控制在100字左右。
1 0
2楼
支持者: yangfan
这么简单液位控制系统,不需要用液位报警控制系统,没必要用PLC,用SCADA系统就行;
 最简单的用法:投入式液位计+PID控制器就可以了,成本~1万
 更简单的用法,西门子超声波液位计Multiranger +XPS10超声波探头,成本1.6~2万
添加评论
评论内容控制在100字左右。
3 0
3楼
使用不锈钢的浮球开关就可以了,每个浮球开关安装二个浮球,方便用来监控二个液位,因为你的水质挺好的,使用浮球开关也很可靠,浮球开关很便宜的、不需要使用PLC来控制,使用继电器就可以了。
添加评论
评论内容控制在100字左右。
1 0
4楼
支持者: FLY鹰
这样比较简单的控制电路用PLC太大材小用了....
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
5楼
如果非用plc的话建议用欧姆龙cp1e系列plc便宜   只做plc柜子的话大概要5千左右吧包括元器件!用200的话就贵了
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
6楼

1、每个水箱的进口安装浮球阀开关及电磁阀二次关断开关,电磁阀受控(液位高时关断,开关量信号浮球开关即可,约40元/只),浮球阀做保险;

2、去水箱的分水球阀使用时全部打开,做手动即可;除非检修时要关断,其他时间无动作;

3、各补水箱只要有低液位信号反馈(开关量,浮球开关即可,约40元/只),水泵就启动并自保持;直到起泵水箱高液位为止;逻辑控制约8个中继可以实现;

4、泵的控制回路等价格及柜体价格及其他附件,需要你自己列表计算了,应该很少!!

 

添加评论
对,楼上回答的是,浮球价格实惠,而且起的作用差不多,建议楼主采用浮球

添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
12楼
水位控制器 +电磁阀
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
13楼

有一种浮球开关时不锈钢空管 外边时磁环 就是磁铁  磁铁是浮子 不锈钢管里边是干簧管开关的液位开关

为了保险起见 你可以每个水箱用双的 比如上限位两开关串联 下限位开关也是串联 控制一个小继电器 小继电器触点在控制电磁阀

添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
14楼
NO