等电位,这是西门子传动手册中,在讲述设备安装指导EMC准则时,提到的准则之一。他是什么意思呢?就是说,对于一个传动系统,有电气柜、操作台、主机、还有电缆的敷设金属桥架或金属管道、沟槽等等,把这些部分用导电体大面积连接,使系统所有单元导电的外壳电位相等。
大家在做系统安装、布线、调试时,都按照等电位的准则做了吗?我所以提出这个问题,是因为我遇到了一个因为没有等电位连接,导致系统工作不正常的问题。说来共享。希望对大家有所启示。
问题描述:
这个系统是两台电机控制组成的系统,一台电机由西门子的工程型变频器6SE70控制,另一台电机是由西门子的通用型变频器MM440控制。两台传动系统共用一个控制电源(DC24V),他们的模拟量信号是共地的。开关量信号都是干触点,使用各自装置内部提供的DC24V,自成回路。
需要说明的是,6SE70的外壳(PE端)和自己控制信号的参考电位M是有耦合的,也就是直流低阻状态,而MM440的外壳(PE端)与自己控制信号的参考电位M是没有耦合的,直流高阻状态。如果两个系统的控制信号M共地,就等于把MM440的M点与PE点耦合了。
这样的系统,在上电以后,MM440的那个控制,只要合闸,就停不下来了,查看开关量控制端口(内部参数的状态字),显示全是“1”,而实际MM440的开关量只用了1个通道。怎么会是这样?干扰好严重。
检查故障点:
把模拟量信号的端子线拆除,使两系统M不共地,只给开关量信号(干触点信号),MM440工作正常。再测量从控制电路来的M参考电位与MM40的PE端,高阻状态(万用表的通断档),嗯?问题找着了!,两套柜体(6SE70的与MM440的)没有等电位连接。
处理:将两柜体用10mm平方截面的导线连接,再上电启动,MM440运行正常了。ok。
等电位的安装接线在这个系统是必须的。也许有时候,一个传动的系统,等电位的安装接线,其重要性还不明显。对于多个传动,控制信号共地的系统,等电位的问题就非常突出了。
|
9 个回答
1楼 |
曾经接触过此类问题,是一套染整设备,由于设备线体太长,电控柜测有触摸屏,PLC,变频器,当时现场烧毁通讯口无数,后来发现在设备的远端有个TD200给忘记了,结果将TD200的24V地公地后成功解决问题。 |
6楼 |
支持者: 莫5GU18
等电位不止是西门子的好不好,这是个电工基本问题。你在很多的大楼墙上也可以看见等电位箱,这又怎么解释?你这么能归到西门子名下呢? “等电位”是用于平衡系统电阻电位差的一种手段的名称。就是说让同一电源的同一系统的电流通过不同电阻的导体后所产生的电位差(电压差)平衡,使同一电源的统一系统中不产生同源线电压。 |