s7-200的通信口电缆问题?

想请教各位,PC/PPI电缆线,是485转rs232信号吗(我用的是在网上买的电缆线)。
 它的用法是不是常规的2,3,5接法啊!

分享到:

4 个回答

2 0
1楼
支持者: yangfan 工控老枪
编程通讯电缆,PC/PPI,RS232/485 转换,带光电隔离,最大187.5K 波特率,支持多主站 
 订货号:6ES7 901-3CB30-0XA0
 编程通讯电缆,PC/PPI,USB/RS485 转换,带光电隔离,最大187.5K 波特率,支持多主站 
 订货号:6ES7 901-3DB30-0XA0
 
 网上也有很便宜的232-485电缆作为PC/PPI电缆销售的。不是不能用,是不太可靠。没有隔离容易烧毁PLC端口的限流电阻。

 简易的转换电缆只有一只三极管和两个电阻,类似下面的电路(9针插头是232,PLC侧是485B接3,485A接8):


添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
2楼
买一个USB转485和DB9公头就可以了,A---3,B----8
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
3楼
rs232电平时正负15负最大值  485是最大值正负6伏 简易的编程电缆很容易烧接口啊
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
4楼
我买过非西门子s7-200数据线,不好用,如果长期用.买一个西门子s7-200专配数据线.
添加评论
评论内容控制在100字左右。

你的答案

工业库(www.gongyeku.com)   京ICP备17009829号-3