关于三相四线制接地的问题

我一朋友给客户设计的三相五线制电源接线,但客户实际使用的是三相四线制电源,所有设备都没有接地的情况下设备运行正常,后来客户从自己厂房的接地铜排上引一根地线,然后设备所有接地点以及控制柜内PLC和变频器等所有需要接地的点都接到这个地线上,启动的时候把变频器烧了,我们讨论了半天还是觉得是客户自己的地线有问题,但客户别的设备(不是我们这边控制的设备)也是用的这个地线没有出现问题,请教各位大神是怎么回事,可以的话麻烦说说到底是什么原因并详细解释一下,晚辈在此多谢了。。PS: 他们用的变频器是单相220V输入三相380V输出,话说我还没见过这种变频器。。

分享到:

6 个回答

0 0
1楼

当年在天津中美史克的一台胞衣机上遇到类似问题,后来是打印机的220V把点给混到PLC, plc的通讯口烧毁多个,后来调换220的两项解决,您的问题是一个根本性的电气问题

我暂时还没有想到答案,但是我已经转给我的微信好友,让他们帮忙解决,有答案马上发在这里

 

已经得到很多反馈,多谢我的朋友们

添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
2楼
提示: 该用户发言已被管理员屏蔽,请大家遵守社区规范。
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
3楼
可能是不共地,你的相与给过来的地之间电压是多少?再测一下你的相对实际大地的电压。
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
4楼
这个问题,接地线和零线的接地体一般是分开设置的,若通用一个接地体在接地地阻过大时,或者漏电时那么接地线是有电压差的,这样很容易把把变压器的低压控制回路烧毁。
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
5楼

单相220V输入变三相380V输出的变频器有好像都是德国进口的检测设备上用!    

可以量一下客户的接地铜排的对地电阻,如果达不到要求肯定是要出问题的。

再一个客户家的电源变压器是不是零地一体的?

 

添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
6楼
零地分开.地可不接.
添加评论
评论内容控制在100字左右。