5 个回答
1楼 |
支持者: 1584200520@qq.com
工控老枪
你搞了个多音字,1、调(tiao)---手动调试应该是指-手动模式下逐一调试机械各分动作。 2、调(diao)--指的是自动、手动摸式的转换,转换方式一般是用“转换开关”控制、或点按触摸屏触点进行转换。 |
4楼 |
一般工业化应用场合,用电设备有现场和远程两种控制方式,顾名思义现场控制基本就是手动控制,远程控制就是通过DCS系统或PLC系统远程连锁控制设备的启停和运行。你所说的我理解为电气安装完毕后先进行的本地控制调试,本地运行正常后才进入远程集成调试阶段。
|