西门子300CPU能否实现IM153-1的功能?

我厂西门子IM153-1从站接口模块烧毁,想用一块315-2DP的CPU替代,请问如何实现?大神们能否给予解答,万分感谢!!!

分享到:

4 个回答

0 0
1楼

只要主站能够实现读取原烧毁IM153-1接口模块下挂接的I/O点即可!


添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
2楼
可以,但要重新组态,为节约成本可以用MPI方式,CPU与CPU之间通讯就可以了,但要写通讯程序,要相互知道通讯地址,成本只加不减,
1条评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
3楼
IM153-1 应该比315-2DP便宜多了,而且不需要重新组态,编程
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
4楼
好奢侈,我赞同2、3楼答案