一块EM235模块,输入电流信号正常,为什么在PLC中监控却与输入的参数无法对应?

一块EM235模块,输入电流信号正常,为什么在PLC中监控的数值却与输入的实际电流值无法对应?有时偏大、有时偏小求解。

分享到:

1 个回答

1 0
1楼
支持者: 工控老枪

偏大、偏小的范围有多大,估计是全量程的百分之多少,如果是变化很大可以考虑共模干扰的问题,如何解决,电压型的把输入的-端和电源的M接在一起即可,电流么?,您自己要分析了,电流其实就是PLC内部加了一个电阻,实际测的还是电压。


共模干扰:就是您信号的地和PLC的M之间的电压高过12v(我记得S7-200的抗共模12V),那么AD就不正常,因为您的信号和PLC之间电源不共地,所以经常会出现共模干扰的问题,


解决共模干扰的问题就是信号电源和PLC电源共地(供电0v)

希望对您有帮助