在高速计数器向导中,建立了一个初始化子程序和3~4个中断程序。中断程序都是与事件12号(SV=PV)联系。但是,运行中,只运行初始化子程序和第一个中断程序。后面的中断程序即使计数值超过了设定值,也不进入第二个中断及后面的中断程序。请问老师怎么解决。我曾在第一个中断程序中的前面增加了DTCH指令,但是也没有用。请指教!谢谢!QQ :326339079
1 个回答
1楼 |
我录了段视频,你可以看看,应该就是您的问题,您调用初始化高速计数器的条件是sm0.0还是Sm0.1,应该用Sm0.1 http://www.gongyeku.com/special/section_2014071709201100002_2014092310001200094.html |