求浓缩罐串连接加密度计控制方式

一、自动开机顺序

1)先开天面蒸发式冷凝器,其附属的真空阀、排风机、循环泵依次自动启动。

2)当1效真空到达一定数值(可由触摸屏输入“进液1效真空设定值”)时,一效开始进液,当一效液位到达一定高度(可由触摸屏输入“开一效循环泵时一效液位高度” )时自动开启一效循环泵,然后开二效进液阀。

二效液位到达一定高度(可由触摸屏输入“开二效循环泵时二效液位高度”)时自动开启二效循环泵。

3)当一效二效循环泵都开启后,自动开蒸汽,根据设定控制蒸汽阀开度。当系统选择PID控制,则根据设定温度(可由触摸屏输入“设定温度”)自动进行PID控制一效锅内温度;若系统选择强制控制,则按照强制设定开度(可由触摸屏输入“强制设定开度”)开蒸汽阀。

4)当一效二效循环泵都开启后,延时一定时间(可由触摸屏输入“开排水泵延时时间”),自动开排水泵。

 

 

收膏方案

1PLC设置1效液位三档“最低、低、高”,

            2效液位三档“低、高、最高”.

2、按“收膏”键后,1效液位停进药液,液位范围改为1效“最低、低”, 2效液位“高、最高”

1效液位为“最低”时自动开启进饮用水。

3、当2效进液视盅色转清时(手动或者自动)关闭2效进液阀。1效依然保持进饮用水(此时若密度计达到设定浓度时停蒸汽阀及1效饮用水)

4、延时设定(分钟)时间进入停机程序。

 

分享到:

1 个回答

0 0
1楼
9999999
添加评论
评论内容控制在100字左右。

你的答案

工业库(www.gongyeku.com)   京ICP备17009829号-3