PLC是怎样接收碥码器信号,为何PLC里不到该程序运行

在程序监控里如何能看到编码器的运行状态

分享到:

16 个回答

0 0
1楼
不知道,呵呵!赚点积分.
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
2楼
是什么plc    如是西门子200 有自己的专用端口  输入 看下编程环境的帮助就知道了
添加评论
有相应的口接收上升沿或下降沿信号,用高数计数器计数后执行相应中断程序
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
8楼

用高速输入端  不同的PLC都有这样的专用接口

添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
9楼
编码器有增量型和绝对值两种,增量型可以通过PLC的高速计数器计数,通过程序指令读取,绝对值的就要看接口类型了(如各种485协议的,SSI,二进制,格林码等),PLC需配置对应的类型模块
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
10楼
我只知道三菱的,用c251高速计数器,编码器接到A相接到X0,B相接到X1,就可以读出编码器的数值,具体看下C251的用法
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
11楼
这是OMRON-CP1系列的端子图表和读取通道,
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
12楼
编程手册上查到。
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
13楼
积分  嘻嘻嘻谢谢
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
14楼
答案都给你们说了。我也没有积分了
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
15楼
都是热心人啊,只是怎么提问的没反应了
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
16楼
过来学习下
添加评论
评论内容控制在100字左右。

你的答案