PLC与变频器通信,变频器频率问题

水管路中有一压力传感器,压力设定过,打开泵刚开始管路中有水喷出来,十分钟后水泵频率降为零请问谁能解释,变频器与plc是有通信的,变频器频率是怎样被控制的,请高人指点。

分享到:

1 个回答

0 0
1楼
首先确定压力变送器输出是什么信号,如4-20mA,1-5V等,接入变频器的输入不知道你用的是什么变频器,然后在变频器中设置一下就好了,一定要注意的是一般情况下是压力高是频率下降,压力低时频率增加不要弄反了,比如是4-20mA的压力1.6MPa变送器设定最高压力不要超过0.8则12mA对应0Hz,0mA对应50Hz.