有6台水泵,按用行时间长短启动如何编程

分享到:

5 个回答

1 0
1楼
支持者: 工控老枪

设置堆栈,将运行时间最短的顶在最上面。

每次启动时 启动最上面的设备。

期间将设备的状态逻辑到里面去,如设备故障则将其从堆栈中剔除等等。

1条评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
2楼

有个问题,这6台水泵按先开先关的方式运行,思路是什么样的呢?

比如按5、3、2、6、4、1的顺序启动,关闭的时候也按这个顺序来。实质上就是一个队列,实现先入先出的功能。

添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
3楼
遇到够这样的问题,而且还是要通讯,启动数量根据一个压力值来变化,压力低于设定值,启动一台,还不够,再启动一台
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
4楼
加一指令 或加一取反
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
5楼
用比较指令,和定时器来实现。