欧姆龙1P1E N60DRA 输入有一个COM端 接了E6B2-CWZ6C欧姆龙编码器时,怎样接线才能达到编码器与PLC不同电源的要求或者怎么样接线可以不受干扰?

欧姆龙1P1E  N60DRA 输入有一个COM端  接了E6B2-CWZ6C欧姆龙编码器时,怎样接线才能达到编码器与PLC不同电源的要求或者怎么样接线可以不受干扰?

分享到:

3 个回答

0 0
1楼

1、可以买个隔离器,如果编码器的频率不高于30Khz可以用普通光耦即可

2、一般来讲两个电源只要能共地即可

3、其实plc的输入一般都是光电耦合器的,只要能形成通路,就是光耦能发光即可


1条评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
2楼

1.如果干扰大,可以在欧姆龙PLC电源前头加一个电源滤波器.

2.电柜所有接地线采取第三种接地方式.

3.编码器电缆选择带屏蔽层的电缆线.

1条评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
3楼

1.如果干扰大,可以在欧姆龙PLC电源前头加一个电源滤波器.

2.电柜所有接地线采取第三种接地方式.

1条评论
评论内容控制在100字左右。