急啊~!!S7-200最近老是烧串口,电脑都烧坏一台,串口坏了但还能正常运行,请问哪些可能的因素会导致这种情况 ??

分享到:

13 个回答

0 0
1楼
到西门子PLC维修点,看看plc有没有接地,200 的型号也不说‘
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
2楼
谢谢啊  型号224CN  有没有可能没和工控机共地导致的?
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
3楼

会不会是电脑连接串口电源有问题。。 我也遇过同样的问题。。重装USB驱动解决的

1条评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
4楼
上位机的串口是不是要串电阻的啊
2条评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
5楼

通过485通讯么?

增加一个通讯隔离器很方便的啊。试试看怎么样

1条评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
6楼
串口电压不稳
1条评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
7楼
通讯电缆有问题
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 1
8楼
串口电压不稳
2条评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
9楼
没有接地或者接地不良,还有就是最好不要热插拔
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
10楼
你是不是经常热插拔,还有你的编程线是原装的吗?
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
11楼
通讯连接线可能有问题、
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
12楼
plc和PC没有共地
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
13楼

24V电压进入到串口的2,3脚。