4-20毫安信号受干扰,与160千瓦变频有关吗

信号一直很平稳,自从在附近加装一台160KW变频

分享到:

10 个回答

0 0
1楼
应该有点关系
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
2楼
肯定有关系,要把你模拟量的信号尽量远离动力电缆
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
3楼
有关系,要采用屏蔽线和负载并接0.1UF\50V绦纶电容
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
4楼
您好?肯定有关系;但是有解决办法,你要不买个信号隔离器或者你在程序里做平均值处理一下,还有你plc不知道带不要滤波处理功能,如果带可以使用。
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
5楼
应该没多大路吻
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
6楼
信号线是用的屏蔽电缆码
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
7楼
信号线屏蔽接地,尽量远离动力电缆,传感器接地用独立电源,
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
8楼
信号线屏蔽接地,尽量远离动力电缆,传感器接地用独立电源,
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
9楼
压力传感器没干扰,WICC过程数据干扰
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
10楼

距离有关

添加评论
评论内容控制在100字左右。