双控开关控制电路问题。

今天我双控一个照明灯,但是厂家为了要求在控制室加个指示灯来观察照明灯是否关了,我并联了个指示灯在照明灯上,但是双控开关关了后LED指示灯显示微亮,没有完全熄灭,怎么解决呢,各位大哥。。。

分享到:

14 个回答

0 0
1楼
开关要断开火线,火线进开关
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
2楼
开关要断开火线
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
3楼
开关要断开火线
1条评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
4楼
开关要断开火线
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
5楼
开关要断开火线
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
6楼
开关要断火线,可消除此状况
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
7楼
你控制的是零线,改成火线就好了
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
8楼
肯定是开关上的指示灯之类的串线了
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
9楼
开关控制火线就可以了。
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
10楼
开关控火.开关不要LED指示
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
11楼
开关控制火线就可以了
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
12楼

开关控制火线,LED指示串在一起,只要有微弱的感应电就有发出微弱的亮光,这种亮光与指示灯额定电压的亮度不一样


添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
13楼
LED灯有个特点接入线路,有电压情况下即便是没有形成回路也能亮,控制火线应该可以