西门子mm440变频器坏了,更换了一块新的主板,参数丢失,重新设定参数,装上之后带电机总是报警A501,频率很低电流很大,换一个其他电机是正常的,不知道是哪个参数有问题啊

分享到:

3 个回答

0 0
1楼
A0501是过电流的报警,电流偏高,检查r0027参数看检测的电机电流是多少安培,如果大于电机的额度电流多,测量一下电机的阻值和对地,如果没有问题,一般就是机械方面的问题如轴承不好,卡死啊什么的引起的。
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
2楼
谢谢,已经解决了。速度曲线P1300改了一下
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
3楼
一般出在变频器设置上面
添加评论
评论内容控制在100字左右。

你的答案