PLC与称台显示数值不一样,校正4-20mA信号,再次使用后还会出现误差。称台数值是正确的。求怎么设置PLC

PLC是西门子 称台梅特勒托利多

分享到:

4 个回答

0 0
1楼
这个是4-20mA信号有干扰,干扰如果比较稳定,加个补偿就可以
添加评论
评论内容控制在100字左右。
1 0
2楼
支持者: 风华彳亍

首先要滤波,而且如果每次测试的误差值近似于一个恒定值,在PLC程序里面做过加减法应该可以。

如果不是恒定值,多测试把数据记录下来,做分析找出一个公式,做分段补偿。

添加评论
评论内容控制在100字左右。
1 0
3楼
支持者: 风华彳亍
调整传感器
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
4楼

建议你的输入电路加一个稳压变压器和一个滤波器,然后你的信号线最后采用屏蔽线,并接地。这样的话一般的干扰问题就可以解决了