液位计两线制改四线制,模拟量信号读不到

在线热处理炉,炉体两侧是变频控制的电机,共有400台,在炉子出口处有两段辊道,电机也是变频控制,这两段辊道暂时命名为淬火辊道,在辊道下方有个四米多深的槽子,停炉状态液位计正常,开炉生产时就不行了,要么没数据,要么数据相差太多,线路单独走,绕开动力电缆,屏蔽层单端接地,并且在连接了信号隔离器,

分享到:

7 个回答

0 0
1楼

如果温度过高可能对他也有干扰,建议加个磁环试试看。

再检查一下线路有没有问题。是不是开炉的温度很高建议做个隔热。

添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
2楼

现场电磁干扰,加隔离设备,对电磁进行过滤

添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
3楼
看一看程序,是不是地址有冲突。
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
4楼

什么牌子的PLC啊,感觉是干扰的问题

试着将所有负端并联接地

添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
5楼

1、液位计两线制没改为四线制前开炉生产液位计是否正常,若正常便是改错了

2、若两线制也是不正常的试试把屏蔽线远离动力电缆并套铁管


添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
6楼

是否是数据处理有问题


添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
7楼
哦啊了
添加评论
评论内容控制在100字左右。