西门子315-2DP的CPU,之前一个调节阀的反馈量突然变成零,这个调节阀是4-20mA的四线制,进模块之前测量有电流,且数值在允许范围之内,可一旦进模块经过转换到WINCC上就显示为零,之后换了端子也是不行,最后加了信号隔离器才显示正常。问题:这个是不是正常的干扰,在正常使用期间,周边没有什么改变,没有加装什么设备和电缆,不知道这个干扰从何而来,而且和这个信号同一电缆槽架过来的别的信号却还是好好的