模拟量的突然干扰,使得HMI读取数据为0

西门子315-2DP的CPU,之前一个调节阀的反馈量突然变成零,这个调节阀是4-20mA的四线制,进模块之前测量有电流,且数值在允许范围之内,可一旦进模块经过转换到WINCC上就显示为零,之后换了端子也是不行,最后加了信号隔离器才显示正常。问题:这个是不是正常的干扰,在正常使用期间,周边没有什么改变,没有加装什么设备和电缆,不知道这个干扰从何而来,而且和这个信号同一电缆槽架过来的别的信号却还是好好的

分享到:

6 个回答

0 0
1楼

这样的问题在理论上没办法分析,只有看到现场才有可能发现干扰源。干扰本身就是很麻烦的一件事!

添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
2楼
电缆屏蔽层有损坏或接地线断。
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
3楼
不同传感器或仪表与PLC之间产生的电位差超过一定值都会形成干扰,使PLC的采集不能正常得到正确数据,建议检查一下西门子PLC模拟量模块的接线,是否按照“S7-300数据模块设备手册”中的推荐接线来接,针对不同模块和传感器,等电位接线方式不同。
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
4楼
检查一下电缆是否损坏
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
5楼
要用屏蔽线
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
6楼
做一下接地
添加评论
评论内容控制在100字左右。