求大师用PLC200怎么来用电流信号控制Q输出

求大师用PLC200怎么来用电流信号控制Q输出

分享到:

13 个回答

0 0
1楼
电流与电压只是一种形式,都能互相转换的,只是要注意转换后的PLC输入起点响应值。
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
2楼
相互转换一下
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
3楼

你的问题太过笼统。常规的电流信号有0-20mA 4-20mA 举例说明对应的EM235的AIW0 第一通道

0-20mA 0对应6400 20对应32000 控制Q0.0输出则可使用比较法 例:如果AIW0>=12400 则Q0.0=1

AIW0<=8400 则Q0.0=0

添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
4楼
首先,你需要一个能接受模拟量的扩展模块,把它的输入范围设置成你需要的。其次,你的编程软件里还应该再添加一个模数转换的库文件,这样你再按照3楼师傅的说法做就可以了
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
5楼

首先是把电流信号转为0-20mA输入到AI模块,然后PLC数据是0-32000,你想在哪个数据范围输出那些Q,都可以用数据比较和输出来控制。

添加评论
可以加我微信:jerrywzw,互相切磋学习!
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
9楼
看200手册就明白了
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
10楼
模拟量模块
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
11楼
模拟量控制,用模拟量的模块
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
12楼
需要用到模拟量模块,把电流这种模拟量转化为数字量。然后在按照要求写控制程序
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
13楼

那要看你加西门子模块,还是外接传感器。