请问:用温度传感器和变送器采集温度,为什么西门子CPU224XP自带2个模拟量输入,超过了32000,请问是什么原因,谢谢。

分享到:

5 个回答

0 0
1楼
把2个模拟量的负端短在一起,如果还不行,就把它们接到M上去。
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
2楼
是不是你的量程设定不对,你看下你的实际量是不是超过你的量程,超过了就会大于32000
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
3楼
自带模拟了是电压信号0-10V,你的是4-20ma吧?
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
4楼
224XP自带模拟量输入是电压信号 你是4-20电流并联一个470欧姆电阻
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
5楼
传感器没匹配!