请问:用温度传感器和变送器采集温度,为什么西门子CPU224XP自带2个模拟量输入,超过了32000,请问是什么原因,谢谢。
取消
西门子S7-200
X
完成
西门子S7-200
分享到:
2016/4/25
sun_7777777
威望:2
5 个回答
0
0
1楼
把2个模拟量的负端短在一起,如果还不行,就把它们接到M上去。
添加评论
2016/4/28
STYY01
威望:40
评论
取消
评论内容控制在100字左右。
0
0
2楼
是不是你的量程设定不对,你看下你的
实际量
是不是超过你的量程,超过了就会大于32000
添加评论
2016/5/31
付的
威望:10
评论
取消
评论内容控制在100字左右。
0
0
3楼
自带模拟了是电压信号0-10V,你的是4-20ma吧?
添加评论
2016/6/29
凡事依旧
威望:8
评论
取消
评论内容控制在100字左右。
0
0
4楼
224XP自带模拟量输入是电压信号 你是4-20电流并联一个470欧姆电阻
添加评论
2016/7/2
X小王
威望:3
评论
取消
评论内容控制在100字左右。
0
0
5楼
传感器没匹配!
添加评论
2016/9/23
港区Liu
威望:64
评论
取消
评论内容控制在100字左右。
你的答案
登录
关注
0
人关注了该问题
相关话题
西门子S7-200
×
72
提问时间
2016-04-25 15:55
浏览次数
251
相关问题
6
s7 200安装了库文件后怎么从站指令MBUS INIT MBUS SLAVE用不了
118
S7-200在掉电情况下用户程序能够保存多久?
10
S7_200通信接口怎样设置
17
win10家庭版怎木安装s2-700?
2
西门子SIMATIC S7-GRAPH 点解有些系统需要重装
2
西门子SIMATIC S7-GRAPH 点解有些系统需要重装
8
em231模块怎样使用和接线
7
请问大师傅们伺服驱动风扇过热怎么办
9
西门子226CPU通讯老是连不上,端口设置成ppi我用的也是PPISUB通讯电路缆
5
西门子s-7 200 通讯
3
S7-200 SMART 能远程下载程序吗?
2
S7-200 SMART 能远程下载程序吗?
3
S7-200与计算机连接时显示未找到指定的访问点怎么解决啊?
4
S7-200与计算机连接时显示未找到指定的访问点怎么解决啊?
6
西门子200SMART与西门触摸屏网线形式通讯需要设置哪些参数
16
求指教 西门子EM AT04 温度模块程序怎么写
20
怎么用手机监视S7-200的数据
12
求西门子plc-200如何控制变频器
7
如何让s7200plc控制步进反转 plc接线怎么接
51
为什么S7-200安装卸载不完全,也不能重装??
#sendername#
#sendertoreceiver#
#content#
#createtime#
回复
回复
取消
将问题跳转至
给网站提意见:feedback@gongyeku.com
加入工业库QQ群:143812225
2群:143812225
1群:223679742(已满)
请拷贝上方qq群号,加入我们的技术群吧
关于我们
-
免责声明
-
联系我们
-
友情链接
工业库(www.gongyeku.com)
京ICP备17009829号-3
邮箱:
密码:
验证码:
登陆
马上注册并登陆,免费下载更多资料。
点击注册