三菱PLC: LD X0 DBIN K4X20 D0 LD X1 D-P K999 D0 请高手帮我解释一下这个怎么理解?
取消
三菱PLC
X
完成
三菱PLC
分享到:
2016/6/19
村头麦田
威望:57
4 个回答
0
0
1楼
应该是将X20~X27,X30~X37的二进制数换成BCD码,存入D0.第二条指令(D-P)好像写得不完整吧?
2条评论
2016/6/27
老马哥
威望:1
评论
取消
评论内容控制在100字左右。
0
0
2楼
第一条指令:当x0为ON时,将x20~x37组合的4位数据开关所表示的8421BCD码,转换为二进制数存入寄存器D0中。第二条没看懂。BIN和BCD这两个二进制和BCD相互转换的指令现在基本不用了,太浪费硬件资源。
添加评论
2016/7/1
打工仔CHEN
威望:2
评论
取消
评论内容控制在100字左右。
0
0
3楼
我觉得是: 将K4X20也就是X20~X29 X3A~X3F转换为二进制存入D0~D15,第二条指令是将D1 D0减去K999 K998后存入D1 D0
2条评论
2016/7/1
村头麦田
威望:57
评论
取消
评论内容控制在100字左右。
0
0
4楼
将x20~x37组合的4位数据开关所表示的8421BCD码,转换为二进制数存入寄存器D0中