如何解决模拟量采集抗干扰问题

我们在锅炉房换热站遇到这样问题,无论热电阻还是压力变送器,屏蔽还是接地都做了,可是触摸屏ju还是显示数据乱跳,有乱码现象,不知如何解决

分享到:

11 个回答

0 0
1楼
可能是磁场干扰引起的。分开走线,加屏蔽线并入良好接地,并入消弧线圈。
1条评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
2楼
屏蔽线采用单端接地并且仪表的接地与其他强电设备的接地分开如果做不到独立接地的话仪表统一接等电位采用浮地会好一点
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
3楼
单端接地。穿铁管
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
4楼
信号线用屏蔽线来做并做好接地
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
5楼
套磁环
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
6楼
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
7楼
可以试试加电阻
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
8楼
是电压信号还是电流信号,电压信号本来抗干扰能力就差,尽量选电流信号,电流信号如果也有干扰的话就使用隔离栅
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
9楼
用光隔,接地,屏蔽,尽量避开交流电,选择器件注意选带有认证的
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
10楼

首先要判断是电源进来的干扰还是线路进来的干扰。如果是电源就加隔离变、滤波器之类的;如果的线路,就注意接地方式(单点接地),信号与强电源交叉布放(不能平行)或单独走铁管。

还有一种是本身造成的干扰,如变频器之类,可以在变频器上加进出电抗器。

添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
11楼
加屏蔽线