我们在锅炉房换热站遇到这样问题,无论热电阻还是压力变送器,屏蔽还是接地都做了,可是触摸屏ju还是显示数据乱跳,有乱码现象,不知如何解决
完成
首先要判断是电源进来的干扰还是线路进来的干扰。如果是电源就加隔离变、滤波器之类的;如果的线路,就注意接地方式(单点接地),信号与强电源交叉布放(不能平行)或单独走铁管。
还有一种是本身造成的干扰,如变频器之类,可以在变频器上加进出电抗器。