西门子smart用MODBUS协议做通讯时候,从站输入数据始终出现“指定地址符号无效。请检查支持的存储区和有效地址”。。请问该怎么解决啊。。

指定地址符号无效。请检查支持的存储区和有效地址。

分享到:

2 个回答

0 0
1楼
PLC做主站?Modbus RTU通讯,从站必须包含主站读取的所有地址,即从站地址范围应大于等于主站要读取的地址范围。不知道想问的是不是这个,可以把问题再描述的清晰一些。
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
2楼
分配地址的时候采用系统建议分配地址