S7-200 SMART 扩展模块后,扩展模块IO的地址是多少

S7-200 SMART 扩展模块后,扩展模块IO的地址是多少

输入36点  输出  24点   扩展个16输入 16输出的  这输入输出的地址是多少 I4.0-I5.7、Q3.0-Q4.7还是多少?

分享到:

14 个回答

0 0
1楼
每个数字量扩展模块是以字节为单位占用I/Q地址的,i5.0开始
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
2楼
每个数字量扩展模块是以字节为单位占用I/Q地址的,i5.0开始
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
3楼
每个数字量扩展模块是以字节为单位占用I/Q地址的,i5.0开始
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
4楼
添加评论
评论内容控制在100字左右。
1 0
5楼
支持者: 一路向前行
输入是 I8.0-I9.7,输出是Q8.0-Q9.7。 这些在配置系统块的时候都是默认显示的
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
6楼

输入:I8.0~I8.7,I9.0~I9.7

输出:Q8.0~Q8.7,Q9.0~Q9.7

在系统块配置时已经默认分配了

添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
7楼
直接答案就是用smart软件直接组态你的CPU及实际的扩展模块,据经验每个模块之间是初始地址+4偏移的,例如第个一扩展模块就是I8.0和Q8.0开始,再下一模块就是I12.0和Q12.0,如果是只有输入或者输出,地址也会被跳过。
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
8楼
把模块下载到PLC,再上传,在右侧点开PLC信息,就可以看到地址
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
9楼
每个数字量扩展模块是以字节为单位占用I/Q地址的,i5.0开始

添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
10楼
每个数字量扩展模块是以字节为单位占用I/Q地址的,i5.0开始呀
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
11楼
硬件组态里面可以看到
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
12楼
如果你只是要确定扩展模块相对应的I/O。 你可以直接在软件上吧硬件组态做对就可以直接看了 。   
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
13楼
都是从没用的0开始,比如扩展了一个I/O块,则从I2.0开始
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
14楼
按顺序,8位一个字节