如 何解决变频器对仪表柜的干扰

我们把变频柜和仪表柜放在一间控制室内,当变频柜启动后,仪表柜上触摸屏温度信号乱显示,不知道如何应对

分享到:

9 个回答

0 0
1楼
首先区分是电源干扰 还是变频器带动电机因为过高转速产生高强度的电磁辐射。如果第一种 隔离变频线和电源线  然后外接屏蔽线。记得加磁环  如果其他 字太多 不想打
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
2楼
变频和仪表的电源不要使用同一个电源,并且接地牢靠
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
3楼
变频器最为感性负载很容易产生干扰信号,变频器电缆线最后采用屏蔽线,变频器的电源与仪表隔离,变频器与仪表接地必须牢靠不能在中间有电容,设备接地要良好并共用地,两个柜子直接地线。
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
4楼
从简到繁,温度信号采用屏蔽电缆可靠接地。变频器柜和仪表柜接地不采用共地
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
5楼

1、变频器电源与仪表电源分开连接。

2、变频器与仪表电源增加抗干扰滤波器。

3、变频器与仪表可靠接地。

添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
6楼
仪表的供电线路增加滤波器
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
7楼
变频器与仪表可靠接地
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
8楼
变频器的接地和仪表的接地必须分开不能同时接到同一个点上,仪表接地要有单独的地系统不能和其它动力接地接到一起,不然干扰和误动都有可出现。
1条评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
9楼
添加评论
评论内容控制在100字左右。