工业库
首页
查资料
学知识
聊自控
登录
注册
问题
话题
用户
规则
提问
请教三菱PLC异常问题
请问各位,三菱FX1N的PLC电源绿灯点亮正常,但是I,O点没有反应,输入输出指示灯也不亮,也没报错,检查外围线路正常 ,这是怎么回事
请问各位,三菱FX1N的PLC电源绿灯点亮正常,但是I,O点没有反应,输入输出指示灯也不亮,也没报错,检查外围线路正常 ,这是怎么回事
取消
请教三菱PLC异常问题
X
完成
请教三菱PLC异常问题
分享到:
2017/9/4
大个子电工
威望:42
10 个回答
0
0
1楼
看下内部程序,是不是用了特殊辅助继电器(禁止输出)
添加评论
2017/9/5
✎﹏ni是我的唯一Jenny
威望:6
评论
取消
评论内容控制在100字左右。
0
0
2楼
有com输入吗
添加评论
2017/9/12
奥料1234
威望:0
评论
取消
评论内容控制在100字左右。
0
0
3楼
接线没问题的话看软件里输入输出什么状态
添加评论
2017/9/13
奶大力
威望:1
评论
取消
评论内容控制在100字左右。
0
0
4楼
检查PLC输出的DC24电源是否有短路现象
添加评论
2017/10/27
等待黎明
威望:1
评论
取消
评论内容控制在100字左右。
0
0
5楼
plc的开关是拨在run这个状态吗
添加评论
2017/10/29
qazw
威望:14
评论
取消
CPU坏了.或程序带锁你把工程款给人家人家给你解锁
添加评论
2018/4/27
laqli
威望:151
评论
取消
评论内容控制在100字左右。
你的答案
登录
关注
0
人关注了该问题
相关话题
请教三菱PLC异常问题
×
1
提问时间
2017-09-04 20:57
浏览次数
82
相关问题
#sendername#
#sendertoreceiver#
#content#
#createtime#
回复
回复
取消
将问题跳转至
给网站提意见:feedback@gongyeku.com
加入工业库QQ群:143812225
2群:143812225
1群:223679742(已满)
请拷贝上方qq群号,加入我们的技术群吧