三菱FX3U-48MR 通电后任何指示灯都不亮

我采用的是24v直流源型输入。可是通电后,机器上的指示灯没有一个亮。我是说连pwr灯都不亮。请各位大侠指点一下迷津。不胜感激!

分享到:

10 个回答

0 0
1楼
是新机器吗?接线是否正确?
1条评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
2楼
检测供电电源是否有问题  要么PLC坏掉
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
3楼

检测电源电压(如果是DC24V)及正负极     都么问题的话 PLC就有问题了

 

添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
4楼
感谢各位大侠的回复。大叫分析都很靠谱,的确是电源接线问题。这个机器的型号是FX3u-48ES-A. A原来就是AC的意思。接上AC就好了。我原来接的是DC. 真是惭愧,这么简单的问题都没有搞懂!感谢各位的提醒!
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
5楼
电电源模块己坏成过流保护
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
6楼

的确应该接AC

 

添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
7楼
检查供电电压,如正常,则PLC坏
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
8楼
先检查供电电源是否正常,如正常,则可能是PLC损坏
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
9楼
的确应该接AC
添加评论
评论内容控制在100字左右。
0 0
10楼
电路维修的三个地方知道吗